Друзья, поскажите пожалуйста ответ. Здание нашего склада позволяет эффективно разместить стеллажи только поперек здания. То есть появляется желание разместить 3 и 4 ярусы над центральным (единственным) проездом, чтобы оптимизировать площадь хранения. Мне приходилось сталкиваться с такой организацией проездов на других складах. Однако, инженер по охране труда категорически против обустройства хранения над единственным проездом и требует документ разрешающий такое хранение. Так можно или нельзя над проездом на уровне 2,45 метра от пола сделать стеллажи для хранения товара на складе?!
#Практика #Логистика_складирования
Ждал, что кто-то ответит и даст ссылку на нормативные документы, к сожалению, никто так и не помог. Сам я нашел вот что: http://www.institutkb.ru/index.php/articles/51-2012-05-10-07-23-07
«В стеллажах следует предусматривать поперечные проходы высотой не менее 2м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40м, которые в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 15».
На многих складах видел проезды в стеллажах, где были «вынуты» балки нижних ярусов для проезда высотного штабелера, однако, ни разу не видел противопожарные перегородки. Выходит, нарушают правила пожарной безопасности.
Еще мне непонятна ситуация, когда инженер по охране труда требует у директора документ, который он по роду своей деятельности должен сам искать и предоставлять директору. Не знаю, что у вас там за нюансы на работе, но, судя по вашим словам, «хвост виляет собакой». Инженер у вас бесстрашный, работать не хочет и так прямо об этом директору и говорит. А директору теперь приходится на форуме вопросы задавать)))
Друзья, поскажите пожалуйста ответ…….
Так можно или нельзя над проездом на уровне 2,45 метра от пола сделать стеллажи для хранения товара на складе?!
––––––––––––—
В пожарной безопасности ничего не поменялось за последние 20 лет.
Процесс построен таким образом: всё зависит от пож. Инспектора, увидит он в этом нарушение или нет. В любом случае пож .инспектор при проверке склада, пишет предписание и указывает нарушения, а также указывает срок их устранения. Обычно устранимые нарушения, не критичны, их и отваляют для устранения. Таким образом создаётся видимость работы. Инспектор выявил – вы устранили. Ни кому это и ни чем не грозит. Видимость пож .безопасности и отсутствие чётких мер предотвращения пожаров на складах существует и по ныне. Например:
Горизонтальные пож. Перегородки устанавливаются на стеллажах, в том случае если сплинкерная система не достаёт до пола, т.е. отсечение распространения огня верхнего яруса от нижнего. НО! Все забывают о том, что установленная на складах потолочная система. Не только не достаёт до пола. она в принципе не предназначена для тушения товара. Обратите внимание на конфигурацию сплинкеров и геометрию распространение воды. Эти системы предназначены для отсечения перекрытия от теплового воздействия огня и увеличения времени обрушения кровли что позволит работникам покинуть здание.
Как я понимаю, встроенной вертикальной сплинкерной системы пожаротушения на складе нет. Так какие основания инженеру по охране труда препятствовать организации проездов под стеллажами?
Промежуточными мерами в решении этого вопроса могут стать установки настилов на стеллажи в зонах проезда. Они будут является пожарными перегородками. А тратить деньги на их установку сразу или по предписанию пож. инспектора, (если он ещё и придёт) вам решать.